第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。
在线等。。。。
22楼
:lol 1. 水平、垂直都应同程,立管:两个供水,一个回水(顺流),供回水尽量不要布置一个管井内。
2,水平供回水管两根水平布置
3,同程的水力稳定性好 4,同程的耐变更性好
回复
23楼
不知楼主仔细水力计算过没有,只要系统不大,全部用异程式系统也是没有问题的。
回复
24楼
看不清图,但是 个人认为十三层没有必要做竖向同程。水平同程也是看水平管路的长短。如果水平管路太长,沿程损失占了总损失的2/3以上就要做同程了,如果不是做异程没有关系啊。沿程损失只占管路损失的很小一部分。
回复
25楼
学习了 嘿嘿
回复
26楼
支持,十三层系统确实不大,平衡阀加到位就可以了!同程异程均可!
回复
27楼
采用异程水系统加平衡阀完全可以达到水力平衡,但日后系统运行维护困难。
回复
28楼
学习了,对这方面还欠缺很多!努力努力再努力!
回复
29楼
楼上挺专业,其实这么小的系统水平同程就没有问题了
回复
30楼
这么多高手来解答,楼主万分感激~~原来并不是只有一个最优方案,而是各有优缺点,看你自己如何取舍的问题。
学习了。。。。
回复
31楼
大侠说的那本书是不是蓝色封皮,作者是瑞典的那个。。刚好手头有这本书,还没怎么翻过。看来要好好学习了。。。
回复