新手求教:空调水系统问题
guixiali
guixiali Lv.3
2010年06月10日 12:39:56
来自于中央空调
只看楼主

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。

在线等。。。。
免费打赏
libo2000
2010年06月17日 15:57:18
32楼
将1F的回水管调整到顶层,就是标准的水平、竖向同程了。
审图的要求有点不太合情理。
回复
libo2000
2010年06月17日 16:00:38
33楼

扯蛋。
拜托!算算平衡阀多少钱先,别随便装平衡阀---虽然我也经常乱设一堆平衡阀。
回复
kseraph
2010年06月17日 16:38:08
34楼
终于看懂啥意识了 方案一和方案三差不多 都是水平、垂直同程
回复
qiaoseu
2010年06月17日 22:07:43
35楼
没有必要垂直同程
回复
chaohuahch
2010年06月18日 08:53:16
36楼

同意以上见解。
回复
xkxwy123
2010年06月18日 16:52:20
37楼
回复
老板来碗小面
2010年06月18日 21:53:52
38楼
水平同程就可以了,垂直没必要
回复
tianqiming1214
2010年06月18日 22:14:23
39楼
我建议是水平同程就好了...
回复
guixiali
2010年06月19日 15:25:07
40楼
总共将近5w平,做了三个系统。
回复
马强热泵工作室
2010年06月19日 16:57:43
41楼
其实每种方案都有其各自的优缺点,再用那种方法要根据实际情况来确定。至于水力平衡问题,完全可以通过在分支管道上加装孔板节流(无论是投资、还是稳定性均优于水力平衡阀)即可达到理想的效果。
回复

相关推荐