新手求教:空调水系统问题
guixiali
guixiali Lv.3
2010年06月10日 12:39:56
来自于中央空调
只看楼主

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。

在线等。。。。
免费打赏
wapqicai
2010年06月20日 00:05:55
42楼
谢谢楼主!
回复
shinningstar
2010年06月20日 10:12:31
43楼
支持方案三,至于方案二,如果不在每层的回水上加流量调节阀的话,一层的效果会是最好,顶层最次。若使每层的使用效果都一样,必须掌握好每层阀门的开度,那样实际使用时的调节工作量很大。
回复
zxj053188
2010年06月21日 08:06:32
44楼
十三层立管也可以同程式,水平立管做在末端,第三方案较好
回复
lrh-000
2010年06月21日 15:20:41
45楼
学习了、、、、、
回复
周某某
2010年06月21日 15:27:00
46楼
水平同程就可以了,垂直没必要
水平同程就可以了,垂直没必要
水平同程就可以了,垂直没必要
回复
lvzhen1234
2010年06月21日 16:28:22
47楼
:)
回复
zhaozizhong
2010年06月21日 16:47:00
48楼
学习
回复
xjg200412
2010年06月23日 10:59:30
49楼
学习了,
回复
lidongkkkkkkkkkk
2010年06月23日 11:54:22
50楼
好好学习 天天向上
回复
kay1020
2010年06月23日 13:45:34
51楼
来混点土木币下资料的:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开