新手求教:空调水系统问题
guixiali
guixiali Lv.3
2010年06月10日 12:39:56
来自于中央空调
只看楼主

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。

在线等。。。。
免费打赏
xiaofeixia8107
2010年06月23日 16:45:42
52楼
回复
weihy11
2010年06月23日 17:29:23
53楼
很号的建议, 不错学习了
回复
fayfree
2010年06月27日 11:42:17
54楼
同程系统并不像想象中那么完美,张锡虎先生在暖通空调杂志上不是有一个例子分析了吗?
回复
husthuang
2010年06月27日 18:25:01
55楼
回复
mage780705
2010年07月25日 20:54:07
56楼
版主的做法没有错,个人认为水平做同程,供、回水立管放在两侧就很好了,立管就不做了,没有必要,你们的审核不知道是怎么想的。
回复
hipposan1
2010年07月27日 10:49:07
57楼
偶是来学习滴
回复
shengdashuai
2010年07月27日 11:17:10
58楼

不是很明白,希望版主详细讲讲
回复
i_zhaobo
2010年08月19日 16:50:08
59楼
学习学习,哈哈
回复
shj_52ls
2010年08月23日 08:18:49
60楼
学习了 谢谢:)
回复
ybs056
2010年08月25日 22:30:41
61楼
:handshake 水平、垂直都需要同程。由于空调水流量大,单位管道比摩阻很高,加入水平同程了 立管承担很大的流量,一楼最占便宜,流量最大,最高层流量最小 造成认为的垂直失调,增加平衡阀 可行的 但是比增加管道复杂,控制不便,给运行维修带来很多问题。
回复

相关推荐

APP内打开