新手求教:空调水系统问题
guixiali
guixiali Lv.3
2010年06月10日 12:39:56
来自于中央空调
只看楼主

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。

在线等。。。。
免费打赏
gjrkiller
2010年09月06日 20:51:29
62楼
学习了...................
回复
bbb-614179666
2010年10月01日 12:41:44
63楼
不用同程,加电动二通阀就是最佳方案。
回复
chenjunbo-888
2010年10月04日 16:18:07
64楼
我做的系统都只是水平同程,一点问题没有。效果很好。
回复
athvac
2010年10月04日 23:55:40
65楼
呵呵,要睡觉了,明天起来,好好研究。
回复
kseraph
2010年10月11日 15:30:30
66楼
了解学习 总结一经验,好的东东就是贵的 贵和好永远是矛盾对立的存在
回复
laoque109
2010年10月12日 14:59:52
67楼
如果水平每层都同程的话,每层都要两根回水管,楼管觉得这样太费材料了。。。
回复
wzyub
2010年10月12日 15:05:29
68楼
好资料,谢谢分享
回复
likenan2005
2010年12月04日 09:09:59
69楼
立管同程 水平管异程
回复
xiaomoxiao
2011年01月03日 16:31:35
70楼
菜鸟来学习~~:victory:
回复
niubi_sjj
2011年09月23日 14:29:17
71楼
学习了
回复

相关推荐