我单位一条10KV交联电缆长约200米已运行20年,五年前中间土地做一接头。今年做直流预防性试验时(设备不能读泄露电流)耐压合格,但在用2500V摇表测绝缘时,三相对地不平衡,和以前数据相比明显降低。未作任何处理过了一个月后绝缘值下降,中间下了几天雨。在做直流耐压试验,每次做后绝缘不断下降,并在最大处,摇表指针摆动不能稳定在一个值上。在唯一一次能够准确测量试验电压时,加压至45000V,1分钟后去掉试验电压放电后,仍然有200V电压。估计是电缆内形成水树枝,但不知是不是在中间接头处可能性最大,请赐教 。
没有研究过“水树”,只问楼主一个问题:这根电缆的钢铠对地绝缘电阻是多少,铜屏蔽层对地绝缘电阻是多少?
如果铜屏蔽层对地绝缘电阻在1MΩ以上时,就没必要研究“水树”问题,毛病大多出在中间头上。
做直流泄漏试验,必须要看到“泄漏电流”!!!
回复
3楼
估计是电缆中间接头问题,挖开看看土壤有没有被烤焦痕迹