定、转子降压启动问题??
wenkuizhao
wenkuizhao Lv.2
2010年06月10日 16:35:47
只看楼主

:) :) :) :定、转子降压启动问题??请教高手: 单位(炼铁厂)新上两个10KV风机。一个为烧结的抽风机,为绕线式电机,转子串电阻降压启动。一个为高炉鼓风机,为鼠笼式电机。定子串电阻降压启动。 请教: 1.定子串电阻与转子串电阻的区别?什么时候选鼠笼电机定子串电阻?什么时候选绕线的转子串电阻启动? 2.这两种启动方式在启动转矩上不同吗?谁的更大? 3.他们的水电阻的整定值是怎么算的?具体的公式?

:) :) :) :定、转子降压启动问题??
请教高手:
单位(炼铁厂)新上两个10KV风机。一个为烧结的抽风机,为绕线式电机,转子串电阻降压启动。
一个为高炉鼓风机,为鼠笼式电机。定子串电阻降压启动。
请教:
1.定子串电阻与转子串电阻的区别?什么时候选鼠笼电机定子串电阻?什么时候选绕线的转子串电阻启动?
2.这两种启动方式在启动转矩上不同吗?谁的更大?
3.他们的水电阻的整定值是怎么算的?具体的公式?
谢谢
)


[ 本帖最后由 wenkuizhao 于 2010-6-13 11:23 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 16:44:36
2楼
降压起动有什么问题?

不说问题,让我们说什么?
回复
wenkuizhao
2010年06月10日 16:44:45
3楼
串接的电阻都为水电阻。
回复
wenkuizhao
2010年06月10日 16:46:32
4楼
越具体越好。。最好有公式。。谢了:) :)
回复
wenkuizhao
2010年06月10日 16:48:08
5楼
2010年06月10日 16:54:57
6楼
2010年06月13日 11:23:26
7楼
:L 为说明没有人回答我的问题呢??????????
回复
hero_2008
2010年06月13日 11:48:41
8楼
转子串电阻启动是绕线式转子异步电动机
定子串电阻启动是鼠笼型转子异步电动机
这两种内部结构都不同的异步电动机怎么去对比呢,只有在一种机型不同启动方式的情况下才好去对比启动转矩、启动电流等参数。
回复
zxr2625
2010年06月14日 10:47:29
9楼
同意8楼的说法,请把问题说清楚点。。。。。。
回复
红苹果
2010年06月14日 14:18:47
10楼
:lol
楼主这问题问的,设备选型一般是机械专业考虑的问题。。。
至于到底选鼠笼型还是绕线型,楼主想学习的话可以去看电拖啊。一般自动化专业学的比较全面特别是这块。。

至于定子与转子串多大电阻,得看负载类型,书本上都有计算方法。。。
回复
lingxuct
2010年06月14日 15:03:13
11楼
钢铁厂用10KV风机,为什么要降压起动,直接起动不好吗?!
回复

相关推荐

APP内打开