我单位一空调主机为MCQUAY螺杆机(型号WMD-350.2),冷冻水流量为210T/H,现所选冷冻水泵为240T/H,请问冷冻泵出口阀门是否需全部打开?如全部打开,水泵会不会一直在满载情况下运行造成电机过载或烧毁?本人以前一直做的消防,消防泵出口阀门一般为半开。
我单位一空调主机为MCQUAY螺杆机(型号WMD-350.2),冷冻水流量为210T/H,现所选冷冻水泵为240T/H,请问冷冻泵出口阀门是否需全部打开?如全部打开,水泵会不会一直在满载情况下运行造成电机过载或烧毁?
本人以前一直做的消防,消防泵出口阀门一般为半开。
2楼
不全开只要能满足末端水量,就可以,消防跟这个好象不一样吧~
回复
3楼
冷冻泵出口阀门应当全部打开。至于全部打开,水泵会不会一直在满载情况下运行造成电机过载或烧毁的现象,则要看水泵的扬程是否选择合理,如果扬程过大,就会出现实际流量过大,导致电机过载或烧毁的现象发生。至于关小出口阀门调节,是属于加大阻力的方式,似如此,运行就不节能,那么,就应换泵或将泵叶轮直径变小。
回复
4楼
冷冻泵出口阀门通常情况下是全部打开的,除非水泵扬程偏大。
回复
5楼
是这样的
回复
6楼
楼上的说的不错,以前我只是随便估估,但是以后觉得还是要做一下水力计算了!!
回复
7楼
支持这样的说法。
回复
8楼
如果设计没有问题的话,肯定要全开的哦。不全开肯定是设计出现了问题
回复