请教,10kV XGN进线柜下隔离能加接地刀吗
victorsuns9
2010年06月10日 16:48:07
只看楼主

接地刀的具体位置是XGN进线柜下隔离的上端,即隔离开关后面。我认为既然先分隔离开关,再合地刀(送电时先分地刀,再合隔离开关),而且地刀在隔离开关后面,合上该地刀应该不会造成10kV线路接地短路吧,加上机械闭锁,也不会出现隔离开关与地刀同时合上的情况。但是苦于没有相应的标准方案作为依据。请各位高手提供一下这方面的资料,让我以后能够理直气壮一些。谢谢各位了:) :) :call:

2011年12月29日 21:23:02
12楼


也刚做XGN2,学习了,谢谢
回复
garryzhu87
2012年04月20日 09:24:56
13楼
将接地刀放在电缆室的地方就行啦,也就是说将下隔离(带接地)旋转180度,地刀就跑到后面了,就相当于出线电缆接地了。
但我们厂做的下隔离和接地是分开的,还没做过下隔离(带接地)的方案,各位有没有相关的图纸给参考一下啊,万分感激。
回复
garryzhu87
2012年06月15日 08:41:39
14楼
你说这台是进线柜,地刀又放在隔离刀后面,也就是说地刀在进线侧。当你要检修时,必须得合上地刀才能开门吧,确实这样不会造成10KV短路,但这样会造成上一级(35KV或110KV)短路啊,所以这里必须得有联锁,在合地刀之前,必须得将上一级停掉,这样才是正确的。
回复