奋斗了四个月,终于完成了目前国内最大的氟集中供冷的安装报建试压排污保温工作,前几天向主机加入1.4吨机油(将近8W啊,跟皖酒王差不多,奶奶的),系统注入了20吨R22(40W啊,害老子担心了好几天,漏了怎么赔……)。调试时还算顺利,成功将单冻线温度降至-40℃(除了对施工质量严格监控外,也应该与我进场开工时斩了鸡头,烧了黄纸,拜了天地,祭了鬼神有点关系,阿门……)。只是有一点美中不足,低压循环桶的视液镜的液面在开机时看不见,油包一点用也没有(本来以为在低温下机油和R22分离,谁知油还是跑得一干二净),现在考虑安装danfoss的电子液位计,只是一只1W多啊,甲方下不了决心。不知是否有同行可以提供一些便宜一点的解决方案?(将连接视液镜管道的保温拆掉直接观察结霜情况的古老方法除外)。
看来楼上这位兄弟涉世未深啊,你不知道有钱人是最小气的吗?
回复
13楼
朋友那家公司为何要用氟系统,这对今后操作会带来不便,你怎么说呢?
回复
14楼
为何使用氟系统,当然是有原因的,但这是商业秘密,不能告诉你。至于操作会带来什么不便,我倒是想不出来。这个系统的机房操作员是我所遇到的最舒服的制冷系统操作员了,开机以后,他们的时间基本是坐在有空调的控制室里听音乐看报纸度过,偶尔才出去转转,没见到他们有什么不便。楼上的给我想想有什么不便的地方,我再给他们提个醒。
回复
15楼
因为系统太大,所以使用氟制冷对今后的检漏会产生麻烦,我认为他们这种系统应该使用氨好,现在也没有办法了,以后操作工有的是苦了,因为这种机器不是很封闭,以及管道阀门,你说是吧--------
回复
16楼
最好还是改用氨,不然日常使用成本太高了
回复
17楼
敢问楼主哪个公司的啊,做这么大的氟系统,以后多多向你请教啊
回复
18楼
拜托楼主请问一下国内最大的氟集中供冷系统据我所了解好像是广州大学城吧,但从楼主描述好像不太相符合啊!!
回复
19楼
小问题,做个远距离液位计就OK了,远距离液位计不与液体直接接触,所以里面的冷冻油不会跑掉。
回复
20楼
有人说压缩机是MYCOM
的??
回复
21楼
使用低温油不就什么都可以解决了,这个我以前用过的,效果还可以的--------
回复