《建规》中有关民用建筑:1.公共建筑内走道长度超过20m;2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
《建规》中有关民用建筑:
1.公共建筑内走道长度超过20m;
2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;
这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
望各位设计同行解答。。。。。
22楼
学习加刷分 顶LZ
回复
23楼
再次刷下分不够
回复
24楼
强词夺理 条文解释就是为了防止各人理解不一样做 的催规范的进一步说明 怎么没用 好笑?
回复
25楼
同意!
回复
26楼
学习了:)
回复
27楼
请看《建规》后面的条文说明第9.1.3中第7条讲的很清楚:
7 根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。参考国外资料和我国国情,本条规定地下建筑、公共建筑及人员密集、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房及其长度超过20m的地上、地下疏散内走道,其他建筑如公寓和通廊式居住建筑中长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟)。其他建筑中的疏散走道主要指地上走道。
回复
28楼
在默认两可的情况下我同意用高标准的设计,这更趋向于人性化
回复
29楼
在默认两可的情况下我同意用高标准的设计,这更趋向于人性化
回复
30楼
18楼给出的规范条文解释
赞同
回复
31楼
晕倒,万一漏水了客咋办呢,你们真是厉害啊,安高规老老实实的做吧
回复