水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。
2楼
怎么没人回答呀、我见有的工程,水喷雾的雨淋阀前就没接屋顶消防水箱也没接市政管。雨淋阀组就接水喷雾泵。那么雨淋阀与泵之间的管道平时有水么?没水的话,压力开关 水力警铃如何动作?
回复
3楼
回答呀,大虾。每人赏莲子桂花龙虾月饼一箱!!!
回复
4楼
你们作喷淋系统没有?如果有直接接到喷淋系统接可以了,雨淋阀组就不用设水喷雾泵。
回复
5楼
好象直接接在喷林上就可以了
回复
6楼
不过水喷雾系统设计规范里并没有提到这个问题,也就是说不设也可以.
回复
7楼
有的手册图示需设屋顶消防水箱,但水箱的压力根本不足以提供造成水喷雾的压力。前不久询问过我们院的总工,和审图的,他们都认为可以不设,平时由稳压装置稳压。
回复
8楼
我刚做了一个酒店,地下室发电机房的喷雾系统直接从喷淋系统接的。
回复
9楼
今天仔细看了图纸,我现在这个工程是这么设计的。
雨淋阀其实是起的就是喷淋的湿式报警阀的作用,也是接在喷淋系统的立管上的,这个系统的喷头比一般喷淋喷头大,出水量多而已,一般用在锅炉房,重要机房等。水源和喷淋一样啊,来自地下室消防水池和屋顶消防水箱。
回复
10楼
水喷雾接自动喷洒系统好像不行吧?自喷系统要单独的。如果在泵房设置水喷雾主泵,并设置小泵及稳压罐(小泵、稳压罐只保证水喷雾系统雨淋阀前平时有水及一定水压),这样也许可行。不过,如果不设置小泵及稳压罐,从屋顶消防水箱管接一根管,接到水喷雾雨淋阀前的管道,好像也可以,这根管只保证平时雨淋阀前有水及一定水压。我以前做的工程 没设置小泵、稳压罐,雨淋阀前也没接屋顶消防水箱,审批也通过了。我们单位其它一些同事好像也是这么做的,看他们的图纸中,雨淋阀前的管道平时是没有水的。这好像与国标(自动喷水与水喷雾灭火设施安装)04S206很大矛盾。
回复
11楼
怎么办亚?在地下泵房的水喷雾主泵旁边设置小泵及稳压罐?还是从屋顶高位消防水箱接管道雨淋阀前?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复