水喷雾系统接屋顶消防水箱么?
h-jhwh
h-jhwh Lv.2
2005年09月16日 15:44:01
只看楼主

水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。

水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。
免费打赏
jianghuaxh
2005年10月12日 14:49:29
12楼
应同喷淋系统一样考虑水箱,按喷淋一样就行了!
回复
kerry2005
2005年10月12日 16:51:58
13楼
可以吧,国家大剧院就是这么做的,消防水箱接消火栓,接消防水炮,接雨淋,接水幕等
回复
nblys@co163
2005年10月12日 19:21:45
14楼

雨淋阀不是压力开关启动
2.1.3 雨淋系统 deluge system
由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。

回复
小有所成
2006年07月11日 20:43:29
15楼
在有做喷淋系统的情况下可以直接接到喷淋系统里,水量可以不用考虑,如果单独做喷雾系统的话就要接到屋顶消防水箱,消防水箱的的小只考虑室内消防用水量,不过要取大值.
回复
haonan2005
2006年07月22日 13:36:58
16楼
水喷雾系统应该设屋顶水箱,在消防水泵启动前雨淋阀前的管道内的水靠水箱稳压和供水,只有这样才谈得上火灾后打开雨淋阀上的电磁阀开启雨淋阀进行灭火。如果水泵启动前管道内没压力,那岂不是等很长时间水喷雾才起作用,到时已经晚了。