共用接地的接地电阻如何定?
x56490
x56490 Lv.2
2005年09月16日 17:11:00
来自于防雷减灾
只看楼主

共用接地的接地电阻如何定?很多设计院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前几天接到一图,350平方米的办公楼,1-3破台微机,无基础钢筋,只有3个垂直接地的环型地网,也要求接地电阻不大于1Ω。大家说一说,是不是很无理。

共用接地的接地电阻如何定?
很多设计院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前几天接到一图,350平方米的办公楼,1-3破台微机,无基础钢筋,只有3个垂直接地的环型地网,也要求接地电阻不大于1Ω。
大家说一说,是不是很无理。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月16日 17:28:32
2楼
有些事过于强求。在国外,强调等电位联结,对接地电阻大小要求不严。
回复
yphy
2005年09月16日 22:37:05
3楼
此按10欧足矣............................................
回复
yanyan20332033
2005年09月17日 06:36:24
4楼
如果达不到,可以补做人工接地体,安全是重要的.
回复
s9
2005年09月17日 09:00:07
5楼
能说的过去的办法:取各系统接地电阻要求的最小值。
回复
zzdlm_cn
2005年09月21日 14:13:59
6楼
楼主的埋怨有道理。现在工程不管大小,只要是采用共同接地,千遍一律是小于等于1欧姆。本人不服气,于是提出疑义,大意是住宅之类的工程有没有大型专业化的弱电机房,搞那么小干什么?一句话,对专业的理解似是而非!
回复
tolice
2005年09月23日 09:31:55
7楼
嘿嘿

就现在的技术而言,做到1欧以下是每问题的,虽然我跟人一直认为等电位才是最重要的,不必不必过分强调小接地电阻。

面对这样的,傻*甲方,就给我狠砍,他不要求我们还没钱赚。。。。。。

这是好事,俺喜欢。
回复
hldlqw
2005年12月01日 16:16:18
8楼
如果达不到,可以补做人工接地体,安全是重要,还是应该按规范做,以备以后的发展。
回复
yzj_xj
2005年12月01日 22:25:11
9楼
《=1欧,根本没有必要,还是2楼说的对。
回复
hai267
2005年12月02日 09:55:05
10楼
垂直接地对散流作用很小,因此对减小接地电阻的贡献很小,应该采用水平接地网,假设电阻率为100欧米,初步测算了一下,350m2的面积水平接地网的接地电阻为2.67欧姆,已经算很小了!
回复
viaan
2005年12月02日 10:19:33
11楼
这就是图纸功能用房的定义问题,因为房间定义为微机室,所以按防雷规范接地电阻必须小于1欧。主要是防雷办的要求很严格,接地电阻达不到就必须买他们的降阻液,规矩啊!
我是做设计的,以前有这样的问题出现,小办公楼就是因为图纸定义有微机室,我采用接地电阻不大于10,被防雷办要求变更接地电阻,按规范做吧,安全问题,谁也不可以抱侥幸心理!
回复

相关推荐

APP内打开