关于10KV熔断器熔断的启示
石大头
石大头 Lv.12
2005年09月17日 10:00:20
只看楼主

有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!

有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
免费打赏
遵义
2005年09月17日 10:57:16
2楼
小电流不接地系统,允许缺相运行1~2小时.但应有报警信号啊
回复
haizhong
2005年09月17日 12:47:28
3楼
关注中。。。。。。。。
回复
mark.he0865
2005年09月17日 13:30:57
4楼
肯定是单相接地事故,绝缘摇过没有,毕竟同一个的负载!
回复
大鼻山
2005年09月17日 19:45:48
5楼
负荷开关+熔断器吗?撞击器应该带动负荷开关动作的。。。也许你没设那玩意。。
回复
石大头
2005年09月18日 07:01:20
6楼


别山兄说的不错!是SF6负荷开关+熔断器,这种设置只是分闸是才能打接地!合闸状态不应该B相接地呀!!请别山兄指教!!1
回复
大鼻山
2005年09月21日 13:01:45
7楼
估计是短路了
回复
石大头
2005年09月21日 14:05:01
8楼


这要是短路!要么是高压侧!要么是变压器!不可能是低压侧了!!对不对????
回复
大鼻山
2005年09月22日 13:04:39
9楼

那么你到底想咨询什么问题?看不明白
回复
石大头
2005年09月22日 15:09:00
10楼
别山兄:
  
  我就想知道这熔管为什么会烧毁呀!!难道是变压器内部单相有问题吗?请别山兄指教呀!!在线等..........
回复
遵义
2005年09月22日 15:14:52
11楼
会不会变压器B相绕组匝间短路
回复