末端负荷处于螺杆机组额定制冷量30%左右,螺杆机组是一般的四级能量调节,为什么在运行过程中会出现压缩机不断停机,开机的情况呢?还请指教!谢谢

末端负荷处于螺杆机组额定制冷量30%左右,螺杆机组是一般的四级能量调节,为什么在运行过程中会出现压缩机不断停机,开机的情况呢?还请指教!谢谢
免费打赏
zys0000
2005年09月17日 14:59:45
2楼
冷冻水进出温度是多少?
螺杆机组有几个机头?
回复
denggongjun
2005年09月17日 20:15:10
3楼
大马拉小车
回复
hvacwb
2005年09月18日 10:06:23
4楼
只有一个机头,机组是先加载到100%,然后卸载只到关机,过一段时间,又开始加载,冷冻水进水温度在5到8度波动,进回水温差基本维持在四度左右!
回复
njzxh
2005年09月19日 08:43:31
5楼
同意3楼.
回复
qijunshan_qd
2005年09月19日 09:54:11
6楼
同意3楼.

回复
hvacwb
2005年09月19日 11:10:42
7楼
谢谢楼上的解答,不过还请楼上的老兄们稍微详细的说明,我的问题是:机组工作点为什么不能稳定在25%到50%能级范围内呢?
回复
wangbin89726
2005年09月19日 13:56:37
8楼
机组在运行时因水温到停机应该允许的啊,只是不知道二次启动时的间隔是多长,如时间过短,可以适当的将二次启动时间加长,或将水温差拉大,一般来说,螺杆机的最佳运行功况是在75%吧(个人之见啊)
回复
njzxh
2005年09月19日 14:16:06
9楼


同意,另外机组再次启动的时间上是有保护的,好像是三分钟.