我现在要在采钢板上安装强力工业排气扇,附防雨弯头。现在牵涉到在采钢板上留洞的问题,必须留准。我现在想请教:排气扇的安装孔距是560mm,那留洞是多大的?
我现在要在采钢板上安装强力工业排气扇,附防雨弯头。现在牵涉到在采钢板上留洞的问题,必须留准。我现在想请教:排气扇的安装孔距是560mm,那留洞是多大的?
2楼
留孔与留洞应差不多,看看有无碍事的其它边角。
回复
3楼
我看了好多的你的帖子,感觉上你是个高手啊
回复
4楼
根据你所选用的排气扇的安装尺寸的大小加10MM来进行预留就可以了,
回复
5楼
如果是我们经常用的排气扇的话(DAA)的产品的话你可以预留260*260就可以了
回复
6楼
按照你所选用的排气扇的安装尺寸的大小(560mm)正负10MM来进行预留应该可以了.
回复
7楼
最好先安装风机,可以参考下面做法
回复
8楼
厉害啊,老高
回复
9楼
但是各位高手,压力扇是好装,但是室外还有防雨弯头么,内翻边的弯头怎么装?
回复
10楼
你说的强力工业排气扇是比较薄的那种,和轴流风机不同,它比采钢板墙还薄,只能装在采钢板墙内侧,用螺钉固定在采钢板上,所以你问防雨弯头怎么装?
你可以用镀锌钢板做一个半圆的方弯头,把它用螺钉固定在采钢板室外侧。
不知我理解的对不对?
回复
11楼
dust2:
压力扇是装在采钢板墙内侧的,所以采钢板上要留洞,在留洞的是否不是要考虑室外还要装防雨弯头吗!而且弯头的连接边是内翻的!这个时候风机安装孔距,采钢板留洞大小,弯头大小的关系不就存在了嘛!
其实风机安装孔距是固定的,采钢板留洞大小可以按风机安装孔距来,弯头按着留洞大小来,这样也可以!
但这样防雨弯头会变得很大,费用就高了。我想知道是否有更好的方式安装。
回复