高手指教:螺杆机蒸发器铜管夏季为何为冻裂?
scrxcfc
scrxcfc Lv.3
2005年09月17日 17:09:40
来自于中央空调
只看楼主

我单位一大型超市去年新安装了一组螺杆机,今年在5、6月份第一次运行时一台机组蒸发器铜管冻裂,冷冻油及氟利昂全部进入了系统(蒸发器为满液式的)。本人刚到公司,经了解可能原因:1、流量开关安装位置不合理(机房尺寸有限,流量开关安装在弯头附近);2、系统未冲洗干净,使部分铜管堵塞,冷冻水在铜管中不能正常流动而结冰膨胀冻管;3、系统设计不合理,冷冻水流量过小使出水温度、蒸发温度过低冻管;以上是本人分析的可能原因,但都感觉到底是哪一种原因,机组本身有很多保护装置,怎么会发生这种情况?

我单位一大型超市去年新安装了一组螺杆机,今年在5、6月份第一次运行时一台机组蒸发器铜管冻裂,冷冻油及氟利昂全部进入了系统(蒸发器为满液式的)。本人刚到公司,经了解可能原因:
1、流量开关安装位置不合理(机房尺寸有限,流量开关安装在弯头附近);
2、系统未冲洗干净,使部分铜管堵塞,冷冻水在铜管中不能正常流动而结冰膨胀冻管;
3、系统设计不合理,冷冻水流量过小使出水温度、蒸发温度过低冻管;
以上是本人分析的可能原因,但都感觉到底是哪一种原因,机组本身有很多保护装置,怎么会发生这种情况?
免费打赏
denggongjun
2005年09月17日 20:12:32
2楼
防冰冻的温控失灵.
回复
cao_ll
2005年09月18日 00:28:40
3楼
估计是安装有问题,设计不会出此低级错误,建议查冷冻水流量,让主机厂家重新看看安装情况。
回复
linac
2005年09月18日 08:44:24
4楼
如果是满液式
没有蒸发温度保护吗?

甚么证据说冻管?
回复
scrxcfc
2005年09月19日 09:50:21
5楼
现在厂家无偿为我们更换了铜管,但由于没有查出冻管的确切原因,我们很担心日后会不会再次发生这种事故。
回复
wangbin89726
2005年09月25日 14:24:01
6楼
机组保护设置有没有问题啊,据我所知现在的大型机组一般都是双保险啊,
回复
秋韵之临
2005年09月25日 17:10:53
7楼
机组保护装置有问题,现在机组都有保护装置的,不会出现这样的问题的
回复

相关推荐