急救!热水回水比热水进水量大?怎么回事?
dicsen
dicsen Lv.4
2010年06月11日 12:47:22
只看楼主

热水回水比热水进水量大?怎么回事?设计一个浴室的集中供热水系统,施工投入使用后在热水进水管和热水回水管上各装一热水表,说热水回水比热水进水量大,是怎么回事啊?热水供水DN80,热水回水DN40。试分析可能原因,谢谢。

热水回水比热水进水量大?怎么回事?设计一个浴室的集中供热水系统,施工投入使用后在热水进水管和热水回水管上各装一热水表,说热水回水比热水进水量大,是怎么回事啊?热水供水DN80,热水回水DN40。试分析可能原因,谢谢。
免费打赏
xuxudodo
2010年06月11日 14:16:33
2楼
水表灵敏度
回复
hantaisheng
2010年06月12日 06:05:28
3楼
全日制热水系统循环回水管径比供水小,见技术措施,循环水只是补充散热损失,流量一般为热水供水量的20`30%。
回复
nonobet
2010年06月12日 09:40:44
4楼
你到底是啥热水系统啊,就算是水表的灵敏度问题也不对,差太大了。
你把图纸发上来看一下吧。:)
回复
sybxbjb
2010年06月12日 13:30:00
5楼
水表管径越小误差越是正值,建议安装回水温度控制阀,流经水的温度越高阻力越大,只有低于使用温度的水才能回流,高温时也有最低流量,能保证底流量循环。
会水流量大于进水如果不是计量表问题,就可能是有冷水混进热水管,建议检查各用水点有没有冷水混入现象。
回复
水电师
2010年06月12日 15:20:26
6楼
水表不搭配吧
回复
yexinyou
2010年06月12日 16:21:35
7楼
呵呵,这个问题很好的。希望下面的同志们注意了。
热水系统中不能在热水、回水管上安装水表,因为水表是有误差的,这些误差是在仪器精密程度许可范围内的。而热水系统中的回水虽然流量不大,但是一天下来的总量是很大的,如果两个表中的误差正好相反,那么久等于加大了误差,比方说两个表的误差都是0.5,一个正误差,一个负误差,那么最终的误差是1,如果热水的循环流量是0.2L/s,那么一天的流量是0.2**3600*24/1000=17.3个立方,就是说明天的误差是1.73个立方,一个月的误差是51.84个立方,一年的误差是630.72个立方。如果一个立方是10元,谁都不愿意去掏这钱的。
回复
hengtaolieer
2010年06月13日 07:56:04
8楼
不清楚,期待正解
回复
youzhe
2010年06月13日 08:34:14
9楼
应该就是表误差的原因,回水不用加表。
看误差的大小,百分比,不是绝对值,在误差范围内就行了,如果差距大,说明有冷水进入可能
这个浴室还没有起用吗?
回复
ninoma
2010年06月13日 08:42:10
10楼
“热水系统中不能在热水、回水管上安装水表”
长见识了,以后设计施工时要注意噢!
回复
sunyangcai1
2010年06月14日 15:29:22
11楼

受教了,不过楼主在供回水管同时加表,无非就是看热水用量啊,那这个怎么计啊
回复

相关推荐

APP内打开