急救!热水回水比热水进水量大?怎么回事?
dicsen
dicsen Lv.4
2010年06月11日 12:47:22
只看楼主

热水回水比热水进水量大?怎么回事?设计一个浴室的集中供热水系统,施工投入使用后在热水进水管和热水回水管上各装一热水表,说热水回水比热水进水量大,是怎么回事啊?热水供水DN80,热水回水DN40。试分析可能原因,谢谢。

热水回水比热水进水量大?怎么回事?设计一个浴室的集中供热水系统,施工投入使用后在热水进水管和热水回水管上各装一热水表,说热水回水比热水进水量大,是怎么回事啊?热水供水DN80,热水回水DN40。试分析可能原因,谢谢。
免费打赏
hzfy66
2010年06月14日 16:28:09
12楼
最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:)
回复
sybxbjb
2010年06月15日 10:35:17
13楼
闭式循环系统的水泵不运转时,整个系统处于承压状态,如果没有泄露点,可以把整个系统看成是一个承压水罐,罐壁压强是一致的,所以各点位置的压强也是一致的。
回复
aasaa112
2010年07月30日 16:23:14
14楼
问题解决了吗?如何解决的,我也遇到一同样情况,经过观察,回水表指针转速大于供水表的,,,一天下来差1吨多水呢。。。
回复
老科
2010年07月30日 18:50:50
15楼
应该是水表问题,如果真的回水多的话,那整个热水系统不是要崩溃了
回复
水往上流
2010年07月30日 21:50:01
16楼
如果是第二循环管路的话,两个水表能说明什么?应该是一个安装在冷水补水管上,一个安装在回水管上,前者计量用水量,后者计量循环流量。不知是否这样理解?
回复
hu_hj
2010年07月30日 22:50:11
17楼
其实进水装水表就可以了,没必要在回水管上也安装啊
回复
hulian8038
2011年12月15日 10:55:47
18楼
回水管上的水表没装止回阀吧
回复
疾风乡里963
2011年12月23日 09:51:21
19楼
热水回水比热水进水量大,这是正常的现象,因为为了保维持管路内的水温所以装置回水泵抽取管路中的水回到热水炉加温,因此回水持续在流动,所以正确的计算水量应该是回水表的量减去进水表的量才是正确使用水量

cof1664359164371:回水表数值减去供水表数值,这样算能精确吗?

回复
lixy98
2011年12月23日 13:18:14
20楼

这个解释靠谱,学习了,谢谢
回复
qiweipeng198759
2011年12月23日 16:06:37
21楼