三相变压器容量如何选择?
yzh131421
yzh131421 Lv.4
2010年06月11日 15:54:45
来自于变压器
只看楼主

如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!

如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,
再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者
应该如何计算才能更准确一些!
免费打赏
lingxuct
2010年06月11日 17:46:26
2楼
“单相总负荷是600KW”与“三相负荷600KW”在三相分匀时是一样的,如果无法分匀,则要按负荷大的一相计算电流!

“按每相带200KW的负荷考虑”,总的还是600KW!

“考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA”是只计算了200KW的负荷,不是三相变压器,而是单变压器!三相变压器是315KVAX3=945KVA,要用1000KVA了!

倒过来给你计算的核对一下:600KW的负荷是变压器的70%负荷,则600/70%=857KW,加上cosφ,是不是快到1000了??

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-11 17:49 编辑 ]
回复
dgbyls
2010年06月11日 19:55:13
3楼
用1000KVA,
800
回复
my0228
2010年06月13日 12:24:13
4楼



楼主指的是所有的单相负荷加起来,不是指其中一相最大值,所以应该让楼主把其中一相最大值统计出来才可以计算
回复

相关推荐

APP内打开