山东大学陈青来答复03G101-1图集的问题(四)
chehsin
chehsin Lv.5
2005年09月18日 13:52:48
只看楼主

(四)综合问题● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

(四)综合问题
● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!
■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。
还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。
● 综合问题(2): 03G101与03G329有矛盾时依谁为准?
■ 答综合问题(2): 03G101在编制时已经尽可能地做到与03G329协调一致。当设计者选用03G101时,应以03G101为准。当设计者既选用了03G101,又选用了03G329时,由于03G101中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101总说明第4、5两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以03G101为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101为准。
免费打赏
lxq-hhhhh
2006年03月23日 14:00:21
12楼
非常谢谢陈老师的精辟答疑,也希望网易的这种活动能办的更好
强烈支持
回复
2008-wyz
2006年03月24日 18:20:25
13楼
一直在寻找,今天终于找到了,谢谢楼主


梦之洲老兄说的太对头了





回复
xinzhifeixiang
2006年03月24日 21:58:18
14楼
不错,精辟
回复
hongzhenj
2006年03月25日 00:34:48
15楼
03G101中关于钢筋的搭接长度的表格和50204中附录不统一,50204中的长度长一些,实际工作中应该按哪个执行
另外,暗柱的钢筋是否需要加密,请赐教!谢谢!
回复
05351985
2006年03月25日 10:15:01
16楼
感谢
找这东西好久了。
回复
zhanghao__430
2006年03月25日 22:09:04
17楼
需要的也是专业的~!希望陈教授多多指点迷津
回复
zengxq008
2006年03月26日 15:48:17
18楼

打不开,文件损坏!
不过还是要对你的无私精神表示感谢!
回复
lmy_77
2006年03月26日 17:37:14
19楼
不错,真是太好了
回复
popyvsshe
2006年03月27日 09:52:31
20楼
再次上传,没有问题呀!这次是ZIP格式的。
回复
laoying308
2006年03月27日 10:35:33
21楼
非常感谢陈教授!
回复

相关推荐

APP内打开