本工程为一个住宅小区,原设计图纸在室内消防泵房内(在地下车库内)设计了两台室外消防水泵,但没有标明连接到何处。现实际施工中,有两路给水管供给室外消火栓环网。请问各位,这两台室外消火栓泵起什么作用?应连接到哪里啊?室内消防喷淋水泵结合器周围没有室外消火栓,是否一定要在15-40米内设置取水口?取水口如何设置?各位设计达人指导啊!
连接到何处我们猜也没有用啊
回复
4楼
两台室外消火栓泵是供给室外消火栓用水,估计是市政没有环状供水、或是市政水压水量满足不了室外消火栓用水要求,你所说的有两路给水管供给室外消火栓环网是指从市政的两路引入管吗?规范要求水泵结合器距室外消火栓的距离宜为15-40米,一般情况下应满足此要求,但我曾经设计过几个工程,当时因为经验不足没按这个要求设计消防局也没提什么意见。
回复
5楼
好好学习学习。不错啊
回复
6楼
其实我不知道我们这里有没有消防上面的朋友,我个人觉得消防局在审核时他们有时也是从他们灭火的角度出发,如果负责验收的人搞过战训,可能他对接合器周围没有消火栓比较在意,因为他吃过这样的苦头。如果是纯粹的防火干部,可能不太会在意的,毕竟不是强制性条文。