新手 上路,关于断路器选择问题
zjjxphcl
Lv.2
2010年06月11日 22:03:49
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
空调断路器这样选正确吗?
空调断路器这样选正确吗?
免费打赏
zjjxphcl
2010年06月11日 22:16:53
2楼
哪位高手教教我吧。。。
回复
iamcmh
2010年06月12日 08:22:35
3楼
单相空调还是三相空调?
三极开关配三芯线?
回复
zjjxphcl
2010年06月12日 10:53:13
4楼
是单相空调,是一个断路器控制两个空调,这样选可以吗?
回复
tangqin12
2010年06月12日 11:09:05
5楼
单相空调的话没有必要选三级开关啊,而且如果是单相空调,3KW的负荷选20A的开关可能会有点偏小,建议选大一点或者选用D脱扣曲线的