62楼
"以后钢管里面没砼,会出事情的" ? 你认为是钢管的强度高些还是混凝土的强度高些呢?
说到防水,钢管透水?那钢管上面不是有700的板吗?不是跟旁边的伐板基础一样的吗?都不知道这些人是怎么想的!没搞过施工不要乱指点好不!
[
本帖最后由 kayllen 于 2010-6-24 17:02 编辑 ]
回复
63楼
基坑下面有积水
回复
64楼
1、立杆直接支撑在地基土上,易失稳。2、钢脚手浇筑在混凝土中,一是浪费,二是容易出现渗漏点,达不到抗渗要求。
回复
65楼
是地下水位较高还是积水啊?垫层没有 而且护坡做的夜不是很好建议不采用钢管
回复
66楼
钢管支撑是可以的
回复
67楼
朋友 防水层也不用做吗 用钢管做支撑 那就是打算不 取出来了
回复
68楼
有些地下水位高些的话不搞防水层,直接用抗渗混凝土也可以吧?我这边也没搞防水的。
回复
69楼
感觉项目技术负责人没负到责任啊。
1、钢管支撑的成本大,而且留下漏水的隐患。
2、地下水较大的情况下,看图中水泵应是直接落在垫层上的,为什么不设一个集水坑抽水呢?有承压地下水的情况非常普遍,处理起来也不复杂,费用也很低,可惜在图中完全看不到应有的措施。估计混凝土浇筑后,地下水顺着钢管或从钢管内就冒出来了。
回复
70楼
不赞成62楼的意见。
看图中垫层裸露的情况,应该是承压地下水,如果不采取措施,就是浇筑2m厚混凝土也还是会冒水。
这种情况下,比较经济的处理方法(建议):
1、在基坑底挖一个约1m深的集水坑,将水泵埋入坑中。
2、在水泵周围填石子,保证水泵能正常运作。
3、在水泵旁边埋一条钢管,注意钢管内必须是通畅的,以便水能顺着钢管排出。
4、浇筑混凝土前尽量将水排出,然后将基坑浇满砼。钢管内冒水时,用吸水龙头将水抽出,最后用木头将钢管堵死,钢管顶部用快凝防水材料封死。
5、一切OK了。
我以前做了不少工业水池,渗漏基本都是顺着穿墙铁丝发生的,若是钢管,无论钢管内还是钢管外壁都是非常容易渗漏的。
回复
71楼
回复