镀锌钢管可否焊接
shao_h15
shao_h15 Lv.2
2005年09月18日 22:26:03
只看楼主

请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈

请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
免费打赏
wangbaowy
2005年09月26日 22:31:47
12楼
规范是要求二次镀锌,不过谁按规范来呢?
回复
zzg_109@co163
2005年12月09日 14:03:55
13楼
水泵连接管焊接的情况较多,实际做法没有遇到二次镀锌的(麻烦),顶多作一下防腐处理.
回复
haons1976
2005年12月10日 19:12:10
14楼
可以焊接,那是在不得已的情况下!焊接后一定要再做防腐处理!当然效果也不如非焊接的好!
回复
xchengklk
2005年12月13日 20:20:36
15楼
最好不要焊~二次镀锌不现实~
打磨后做防腐吧
回复
jinkai_2345
2005年12月15日 13:06:31
16楼
用在什么部位的
回复
yql3i
2005年12月16日 15:48:01
17楼
我们公司基本焊接,小规模。
回复
thyhxjlgs
2005年12月16日 17:20:30
18楼
分析的很好
回复
hnjzxl
2005年12月19日 16:30:05
19楼
一般小直径的都是丝接,大直径的有焊接的,做了二次防腐,再镀锌那就太麻烦了不现实,
回复
d113375743
2005年12月20日 19:15:49
20楼
当然可以焊接
规范有规定 到了一定的管径 就只能焊接和采用法兰连接的 。
建议楼主多学习规范。
回复
lulu_198286
2005年12月20日 21:59:21
21楼
我见过电气的在用镀锌管的时候是焊接的,然后在焊口处涂了一层黑色的东西,大概是沥青。