请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
32楼
规范规定的二次镀锌在大多数施工现场是不具备条件的。焊接后的镀锌钢管的焊口因焊接过热的原因造成脱碳,如果直埋地下,这就和钢管的其他部分形成了电池效应,使焊口处的腐蚀加剧。这时镀锌钢管的实际防腐作用都不如普通钢管了(因为有局部的腐蚀弱点)。所以埋地的镀锌钢管不能焊接。至于架空的焊接后做防腐还是可以的。
回复
33楼
我们施工过程中也出现过这样的现象,焊过之后刷漆防腐或是用树脂防腐,好象还真没出现过什么问题.在工程中用了7年了吧没问题的.
回复
34楼
有些特殊情况下只能采用焊接了,比如我就遇到过一次,当时管道我们按照图纸都安装完毕了,但图纸上没有设置温度计、压力表之类的,后来甲方为了日后维护方便,要求增加,这种情况下,我们只能在镀锌钢管上焊接钢束接了,再作防腐处理。
回复
35楼
埋地不能焊接,那在水池里做布水管能否焊接呢?
回复
36楼
可以焊接,但要做镀锌处理.
回复
37楼
设计是做什么的呢,根据图纸要求施工就没有错。
如果自己做的话,焊接后,在一层防腐就OK。
回复
38楼
没关系的,可以焊接,焊接后,要进行防腐处理!
回复
39楼
渡锌管不能焊接.
回复
40楼
DN100以上的管道可以焊接,焊接处应二次镀锌。现在大多采用沟槽连接。
回复
41楼
其实焊接还是可以的,
至少比丝接的效果好多了。
不容易漏水!!!
回复