一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)
请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?
[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
92楼
我认为本建筑应该定性为一类综合,户内设置侧喷
回复
93楼
全部做喷淋!!
回复
94楼
建筑类型,看一下..
回复
95楼
建筑如果定性为一类高层公共建筑,喷淋必需做到户内,具体详高规,我们刚做了个高层的学生公寓,消防局这么批复
回复
96楼
建筑定性就是一类公建,就按照一类公建的自喷要求设计!
回复
97楼
我们这里也做了这样一个工程,工程定性为商务公寓和办公的综合楼,一至三层为办公,四至三十三层为商务公寓,精装修。设计院在公寓里面也设置了喷淋。
回复
98楼
商务公寓与这种普通公寓是不一样,这种公寓应该是长时间出租给同一人的,基本没有流动性,跟住宅差不多的性质了。
回复
99楼
都要设喷淋 类似工程做过好几个 无一例外 全喷 呵呵 消防最大啊
回复
100楼
户内不用做的。公寓也要看档次的,跟住宅一个装修标准的公寓,就不要硬往高要求靠吧
回复
101楼
两室一厅住宅应该和公寓不完全共用楼梯(电梯),属于不同的使用功能,建筑专业疏散要求不同(可能不是同一个单元),否则楼上说的住宅概念也不规范。按照江苏的做法,如果住宅和公寓部分独立的疏散楼梯等,那么住宅(普通)户内可不设喷淋,仅公共走道设置;公寓部分则全部都需设置喷淋(除小于5m2的卫生间及不宜用水扑救的部位外)。