一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)
请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?
[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
102楼
学习了,再去看看规范:victory:
回复
103楼
我刚做了一个这样的工程,走廊布置普通喷头,室内侧喷喷头。按一类高层设计!
回复
104楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
105楼
其实感觉这个工程上面的公寓没有讨论的复杂,应该是规避全北向房间来的,使用功能就是住宅,按住宅做是合情合理不合法,这应该是现行规划的问题,
回复
106楼
走道设喷淋。
回复
107楼
我做过个差不多的
不过楼上全是通廊式集体宿舍,喷淋全上!
楼主先的问建筑是啥性质!商住?综合?再说消防怎么设置!
回复
108楼
楼主的建筑应该定义为一类公建,火灾延续时间按3小时考虑 ,全部都要上喷淋的。除了建筑面积小于5.00m2的卫生间。
回复
109楼
该建筑消防按1类综合楼消防设计。
回复
110楼
这个建筑首先得给建筑定性,公寓分什么公寓,是酒店式公寓还是公寓酒店。
这个建筑明显不是住宅类居住建筑。
高层的非住宅类居住建筑,以高层公共建筑来设置消防,没错。说它是一类公建也没错。
高规水部分的居住建筑概念,可以认为特指住宅。
高层的非住宅类居住建筑,是否允许只在走道设喷淋,各地要求不一样。
从我做的几个工程比较来看,我认为应当设置喷淋(户内也应设),因为这个工程的人员还是比较密集的。
回复
111楼
同意11楼意见,都做!
回复