极为复杂的消防问题
guolongjin
guolongjin Lv.2
2010年06月12日 14:54:05
只看楼主

一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]

一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)
请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?

[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
免费打赏
wqld001
2010年06月22日 18:25:36
42楼
学习了
回复
yzyzlyplyp
2010年06月23日 10:09:52
43楼
一类公建,需设喷淋
回复
ywzfb450
2010年06月23日 14:40:15
44楼
一类高层,综合楼,消火栓40,延续时间3h。喷淋:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
所以全要做。
个人看法
回复
otherman
2010年06月23日 15:11:13
45楼
商场、商业网点,探测器和喷淋进房间。住宅部分只需在走道设置。前提条件是规划是按住宅还是办公楼,或者旅馆来立项的。
回复
bck
2010年06月23日 18:16:23
46楼
学习中
回复
fangwei123456
2010年06月24日 16:02:20
47楼
7 . 2 . 1 1 设置场所
1 民用建筑下列场所应设置闭式自动喷水灭火系统:
1 ) 特等、甲等或超过15 0 0 个座位的其他等级的剧院, 超过2 0 0 0 个座位的会堂或礼堂; 超过3 0 0 0
个座位的体育馆; 超过5 O 0 0 人的体育场的室内部分等;
2 ) 邮政楼中建筑面积大于5 0 O m 。的空邮袋库;
3 ) 任一层面积超过15 O 0 m 。或总建筑面积超过3 0 0 0 m 。的展览建筑、商店、旅馆建筑, 以及医院中
同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部等多层民用建筑;
4 ) 设置有送回风道(管) 的集中空气调节系统且总建筑面积大于3 0 0 0 m 。的办公楼等;
5 ) 建筑面积大于5 0 0 m 。的地下商店;
6 ) 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层, 且建筑面积超
过3 0 0 m 。的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外) ;
7 ) 藏书量超过5 0 万册的图书馆;
8 ) 民用建筑高度超过10 0 m 的高层建筑及其裙房, 除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5 . ()(】m 。的卫
生问、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外, 均应设自动喷水
灭火系统;
9 ) 建筑高度不超过l0 0 m 的一类高层建筑及其裙房, 除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5 . o 0 m 。的卫
生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外, 均应设自动喷水灭火系统
· 2 3 6 · 全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2 0 0 9 年版)
1 0 ) 二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、自动扶梯底部、可燃物品
库房应设自动喷水灭火系统;
1 1 ) 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或
可燃物较多的地下室、半地下室房间等, 应设自动喷水灭火系统。
回复
zle1145
2010年06月24日 20:52:25
48楼
学习中
回复
psis
2010年06月25日 16:38:03
49楼
公寓应该按一类高层综合楼设计,我觉得户内也要设,时间可以按2h
回复
czc2351
2010年06月26日 16:56:52
50楼
走道设火灾自动报警,室内消火栓,自动喷淋系统,封闭楼梯应为独立的与一层和二层的楼梯不能共用。
回复
kc900
2010年06月27日 12:06:21
51楼
两位版主都很不错啊,一个是上海的一个是江苏的。在江苏的话是统统要做。我赞成。因为下部不管是不是网点都是综合楼,酒店公寓定性为公共建筑毫无疑问,2005年公安部的文早就明确了。只要定性为公共建筑就不用争了。这样的工程我做多了
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司