极为复杂的消防问题
guolongjin
guolongjin Lv.2
2010年06月12日 14:54:05
只看楼主

一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]

一、二层为店面,三至二十八层为连廊式的公寓加两室一厅,每层一共有十五户,(户型包括单身公寓和两室一厅)
请问户内是否需要设喷淋,还是仅需在走道设置喷淋?

[ 本帖最后由 guolongjin 于 2010-6-12 17:00 编辑 ]
免费打赏
milan
2010年07月06日 13:38:04
62楼
一类高层,综合楼,消火栓40,延续时间3h。喷淋:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
所以全要做。
同意
回复
ilovexiaodoudou
2010年07月06日 15:24:17
63楼
这个问题争论了半天累了吗?按照消防的目的出发,人员流动性大,设置了当然是好的,这个就该向着设置的方向发展,
中国做设计就天天去被规范吗?大家做设计都是反复参考原来别人怎么做的吗?
规范年年都在改,难到设计的思路也跟着这么改?
设计该有自己的主见,我认为危险性高的地方应该从严,该做自喷。
回复
wwm8412
2010年07月06日 16:30:33
64楼
希望在楼主在这个项目审图后,把最后结果发上来。
回复
tasten
2010年07月08日 16:04:49
65楼
路过,学习中,
回复
七哥小爱人
2010年07月09日 10:57:09
66楼
做过类似结构的 酒店 7层,室内安装烟感探测及自喷淋系统

遇到这样的情况,我们公司都是拿着图纸直接咨询消防局,毕竟,要不要做,主管部门说了算。
回复
lm68967023
2010年07月09日 16:31:54
67楼
我们遇到过这种问题,三~十八层有公寓,户内要设喷淋,没有公寓只有住宅仅需在走道设置喷淋。
回复
xiajfei
2010年07月09日 16:40:29
68楼
主要看建筑的定性了,建议让建筑专业给你定性,如为综合楼则都要做,如为非住宅类居住建筑,则可以只要做走廊。
回复
zb9875
2010年07月14日 12:25:58
69楼
看建筑定性确定吧
回复
fangwei123456
2010年07月15日 14:19:39
70楼
一类高层建筑公共区域要设喷淋的,公共走道疏散距离较远,一定要设的,并且一二层还是店铺呢
回复
gpszxsjk
2010年07月16日 10:07:57
71楼
根据提供的条件判断,本工程为一类高层建筑,应按高规7.6.2条要求设置喷淋。规范已明确规定除住宅。。。。。。外均应设喷淋,公寓非住宅,其房建应设喷淋喷头。
回复