刚接触地暖,此图甲方要求把分集水器全部放在上部,这样布置管线不知道规范允许不?急求高人指导!谢谢

刚接触地暖,此图甲方要求把分集水器全部放在上部,这样布置管线不知道规范允许不?急求高人指导!谢谢

飞信截屏未命名.JPG

免费打赏
fenghuo1969
2010年06月23日 11:46:35
12楼
学习:)
回复
whywly
2010年06月29日 21:31:30
13楼
学习了
回复
天使右右
2010年07月01日 13:59:30
14楼
:L 做地暖要求很高啊
回复
gladdxjf123456
2010年07月04日 23:56:54
16楼
用的环路太多,导致管长太短
回复
lihuafeng0116
2010年07月06日 16:49:55
17楼
遇到这样的业主很麻烦啊
回复
alexander1227
2010年07月07日 17:03:33
18楼
环路别太多,而且外围护结构密一点,内区疏一点。单路别超过120米。
回复
lilei594120
2010年07月08日 14:20:35
19楼
伸缩缝设计不符合规范
回复
jared2010
2010年07月08日 15:19:36
20楼
1、每环的长度在80m—120m范围内,同一个集水器每环不能超过20m,越接近越好。
2、每隔6米设置伸缩缝
3、尽量少穿墙
4、一般尽量盘成方形
希望对你有用,建议用鸿业画,比较简单