换热站内设备选型问题~~~~~~~~各位大哥大姐帮帮小弟啊
guoguowy
guoguowy Lv.5
2010年06月12日 17:30:34
来自于采暖供热
只看楼主

最近俺在坐一个220MW的换热站的毕业设计,换热器,循环水泵,补水泵,凝水泵等大件都已经设计选择完了。但是还遇到以下问题,希望可以借助网络的强大力量帮我解决,不胜感激:1、凝结水回收器和凝结水箱有什么区别,我想用凝结水回收器,怎么选呢,容量什么的怎么确定啊?2、自动反冲洗过滤器和除污器有什么区别,我想用自动反冲洗过滤器,怎么选啊,都需要哪些参数?3、加药装置必须要选吗,如果选的话怎么选呢?先谢谢了!

最近俺在坐一个220MW的换热站的毕业设计,换热器,循环水泵,补水泵,凝水泵等大件都已经设计选择完了。但是还遇到以下问题,希望可以借助网络的强大力量帮我解决,不胜感激:
1、凝结水回收器和凝结水箱有什么区别,我想用凝结水回收器,怎么选呢,容量什么的怎么确定啊?
2、自动反冲洗过滤器和除污器有什么区别,我想用自动反冲洗过滤器,怎么选啊,都需要哪些参数?
3、加药装置必须要选吗,如果选的话怎么选呢?
先谢谢了!
免费打赏
guoguowy
2010年06月12日 18:04:00
2楼
怎么没人回复我啊 ,高手快出现啊。
回复
vb990
2010年06月12日 18:49:52
3楼
呵呵,我不知道,过来学习学习………………看看楼下的高手怎么来说
回复
majing_5
2010年06月12日 21:40:28
4楼
1.自动反冲洗过滤器和除污器的区别是:自动反冲洗过滤器带反冲阀。可以反冲,设计时就没有旁通了。除污器需要旁通。
2.蒸汽经过疏水器把汽水分离后,凝结水接入凝结水箱就可以了。
回复
阿郅
2010年06月13日 08:43:30
5楼
同意楼上的说法,加药你的看看你的水处理方式了。有软水器就没必要加药,我觉得你这种大型热力站应该是有相应的电厂带,这样的话用电厂除盐水就ok了,省了水处理设备。
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:50:19
6楼
楼上二位说的很对
回复
guoguowy
2010年06月15日 12:53:03
7楼
谢谢你的回答。我还想知道怎么选择凝结水箱和自动反冲洗过滤器啊,都需要那些参数来选择,还是根据厂家的生产规格来选啊?
回复
guoguowy
2010年06月15日 12:58:17
8楼
首先谢谢你的回答,你说的没错,这是一个换热首站,是在一个电厂里面的。我想问你加药装置是根据什么来选的,没见过加药装置,都有那些部分啊?我正迷惑呢。还有一个问题要问你啊,就是站内的管道管径是根据什么来计算的啊,和室外管道的计算一样吗?以前计算室外管径时,根据长度和流量就能用鸿业软件确定了。谢谢!
回复
阿郅
2010年06月22日 11:23:58
9楼
加药装置主要就是罐子和加药泵。
这个主要是水工做,我不做水工,不是太明白,只是见过而已。
对于站内管道和站外的管道都的选择你都按经济比摩阻查水力计算表就行。(干管:大于250的按30-60,Pa/m;小于250的管子按60-100pa/m。支管:一般小于300pa/m就行)
根据长度和流量?不对吧?
你可以根据流量假定流速来选择。去你们学校图书馆借个相应设计手册看看水力计算这块就ok了。
回复
zsmsee
2010年06月28日 13:48:34
10楼
没做过……
回复
river882
2010年06月30日 11:19:19
11楼
