今天因为防火灾漏电报警系统报警的原因,会同消防安装公司的负责人到故障报警的配电箱里去查看并用钳形表测了一下电流;测得电源进线接地线的电流约1A左右;这样正常吗?会不会是三相不平衡引起的呢?还有一种是不是因为零线有与接地线短接的现象?报警的配电箱基本上是照明总箱,总开关不带漏电保护脱扣的。请专家们进来看看!谢谢了!这个问题困扰我好几天了!
今天因为防火灾漏电报警系统报警的原因,会同消防安装公司的负责人到故障报警的配电箱里去查看并用钳形表测了一下电流;测得电源进线接地线的电流约1A左右;这样正常吗?会不会是三相不平衡引起的呢?还有一种是不是因为零线有与接地线短接的现象?报警的配电箱基本上是照明总箱,总开关不带漏电保护脱扣的。请专家们进来看看!谢谢了!这个问题困扰我好几天了!
12楼
这兄弟说得也是一种可能。
回复
13楼
好像问题未解决,期待区长解答。
回复
14楼
这几天有些忙,这个问题也没有去解决过!在双电源切换下面是用4P的开关,而事故照明箱的电源在总开关前面去的,零线也是前面取的!
回复
15楼
我再贴个图上来,请大家帮我找找问题出在哪里?
回复
16楼
你在哪个位置测的电流?
回复
17楼
PEN;N;PE线有电流时常有的事,变压器、总电源重复接地处所配的回路三相不可能平衡,所以经常有电流,除非测量时把该回路与公共部分全部切断。
回复
18楼
:lol
回复
19楼
你的电缆外皮接地是否良好????????是否残存电容电流???
回复
20楼
测得电源进线接地线的电流约1A左右
民用项目很大了,工业项目不一定
回复
21楼
装机容量5000KVA的工厂,自动化水平很高。投运时经检测,低压柜总电源接地线有好几安的电流。最大的来自于一组大金中央空调的PE线。
回复