混凝土挡土墙,外侧是18间距200,内侧是12间距200,现在12的有六米多都这样弯曲了,该怎么处理啊?急用哦、、、
混凝土挡土墙,外侧是18间距200,内侧是12间距200,现在12的有六米多都这样弯曲了,该怎么处理啊?急用哦、、、
2楼
弯曲的角度接近90度,不规范,弯曲坡度要符合1:6,另外每根钢筋绑扎一根直筋
回复
3楼
最好跟设计协商,看能否加厚外墙。
回复
4楼
钢筋调直下不就好了?加厚墙设计基本不会同意的,只能自己解决
回复
5楼
:L
回复
6楼
是什么原因弯的,不会是变墙厚的位置把钢筋弯成这样吧,如果是这样那就太不规范了,如果是绑扎好后压弯的,那就拉直好了.
回复
7楼
建议原移位钢筋保留,不要割断,再在正确位置植筋并保证搭接长度。
回复
8楼
怎么看都像是钢筋不直就浇灌砼,施工的时候还是要多留心,不然一旦施工结束了,补救是很麻烦的
回复
9楼
保留现有弯曲的钢筋,再在正确的位置上植筋,这是正确的处理方法。
回复
10楼
9#楼说得有道理,保留现有弯曲的钢筋,再在正确的位置上植筋,下部满足锚固长度,上部满足搭接长度,用箍筋把位置固定。这是正确的处理方法。
回复
11楼
这就是处理问题的能力水平了。作为挡土墙,从照片看下面是基础,施工单位为了解决钢筋位移问题,按照片所示弯曲,上一中严蛮的做法。
其实不用这样的,按符合1:6的坡度墙脚处加腋就行。
回复