混凝土挡土墙,外侧是18间距200,内侧是12间距200,现在12的有六米多都这样弯曲了,该怎么处理啊?急用哦、、、
混凝土挡土墙,外侧是18间距200,内侧是12间距200,现在12的有六米多都这样弯曲了,该怎么处理啊?急用哦、、、
12楼
不要加厚墙体啊。本来旁边模板的地方就是墙的边界哦,只是挡土墙的这一侧钢筋在浇筑基础混凝土承台时被振弯了哦,所以该怎么处理最好呢?
回复
13楼
“混凝土挡土墙,外侧是18间距200,内侧是12间距200。”说明,此内侧可能指地下室外壁兼做挡土墙,否则,挡土侧应该就是内侧。
地下室外壁通常做成有45度倒角或称腋的部分。从图片看,直径12的钢筋正是在此腋处弯多了(>45度),陈壁处内、外侧间的拉筋还没有,在浇筑混凝土之前,凿毛腋部第一批浇筑的混凝土表面浮浆层,用清水冲净,用微膨胀混凝土浇筑。
回复
14楼
这种情况二种处理办法:
1、调直,能通过设计变更加大挡墙下部墙厚。在内侧不会影响外观。(有个疑问:内侧是18的钢筋才对,内侧为正弯矩)
2、通过植筋。
回复
15楼
谢谢大家的建议,施工单位是这样处理的:通过植筋,将所有弯曲的钢筋以相同的钢筋代替。这样做可以吗?
回复
16楼
加厚墙体,还有就是植筋
回复
17楼
看不懂有楼板还予埋钢筋,出此问题是施工员的问题,监理也不知是干吗的。处理可另值筋
回复
18楼
通过植筋
回复
19楼
钢筋生根的时候就位移了,位移到这种程度可能是放线放错了吧。
处理意见:
方案1、将钢筋按照1:6的比例来复位,在进行局部加筋处理;
方案2、重新按照要求植筋,在和打弯的钢筋绑扎。
回复
20楼
也可以这样处理:弯曲的角度接近90度,不规范,弯曲坡度要符合1:6,另外每根钢筋绑扎一根同直径直筋,在不影响使用功能的情况下,可以适当加大截面。
回复
21楼
超出的钢筋截断,并进行植筋,即可
回复