最近有个小项目,发电机用的,想在XGN2-12柜子里面装2组电流互感器、电压互感器(2台V-V接线)、断路器、隔离开关,不知道能否装的了,请大家帮忙,谢谢。
最近有个小项目,发电机用的,想在XGN2-12柜子里面装2组电流互感器、电压互感器(2台V-V接线)、断路器、隔离开关,不知道能否装的了,请大家帮忙,谢谢。
2楼
问题不大的,电压互感器麻烦点,放在后下部
回复
3楼
没问题的。此种配置用于XGN2柜型比较常见
回复
4楼
不知道2组电流互感器是什么意思?正常理解2组电流互感器就是在每相中都有2台电流互感器,如果是这样的话一般都装不下。增加副柜是可以的。
回复
5楼
不知道楼主所说的是不是需要4组二次线圈,所以每相装2只互感器,容量允许的条件下可否改为4线圈的单组互感器?这样的话,另外装pt才有可能呀
回复
6楼
配置千奇百怪,现在的方案太多了
回复
7楼
XGN2-12的高压柜我们做的很少,元件布置方案确实有很多,以前做的断路器都是分体式的,现在做的一体式的比较多,一次走线方案也有点区别
回复