请问屋顶避雷带能不能用同位置的不锈钢栏杆代替?避雷带和不锈钢栏杆都在屋顶女儿墙上,而且栏杆比避雷带高
请问屋顶避雷带能不能用同位置的不锈钢栏杆代替?避雷带和不锈钢栏杆都在屋顶女儿墙上,而且栏杆比避雷带高
2楼
当然可以了,效果还好点。
回复
3楼
对不锈钢管栏杆有什么要求吗?有人说好象不能用的啊
回复
4楼
可以是可以,不过不锈钢管和引下线的连接可能会有点问题
回复
5楼
好象规范说钢管管壁要厚2.5MM以上?不锈钢管那有这么厚的
回复
6楼
防雷规范本身就要求将屋面上所有的金属构件与避雷带可靠连接,既然该位置刚好有不锈钢栏杆,为什么不能加以利用呢?而且也用不着校验,象这种栏杆应该完全满足作为避雷带的要求的。建筑专业总不可能弄一个绣花针作为栏杆吧。
回复
7楼
好用的
回复
8楼
不锈钢管一般是0.8-1.0mm厚的薄壁管,与引下线连接时应使用氩弧焊可解决不好连接的问题。
回复
9楼
个人意见:不锈钢栏杆可以做为接闪器使用,然而,标准要求关闭的厚度。。。。。
天面的栏杆在标准中,属于可接闪部件,标准中对可接闪部件的规格并没作出任何要求,所以。。。。
注意:可接闪部件的定义。。。。。
回复
10楼
GB50057上只说钢管壁厚的要求,没说不锈钢壁厚的要求啊?我觉的不锈钢也应该属于钢管的一种,是不是壁厚也要达到那个要求呢?
回复
11楼
规范上有规定说不锈钢不能做接闪器吗?
回复