规范中规定交流负载保护地线的选用标准是:当交流相线线径S<16mm2时选用线径与相线相同;相线线径16≤S≤35mm2 ,保护地线线径选用 16mm2,相线S>35mm2,选用相线线径的一半作为保护地线的线径。那直流设备的地线应该怎么选择呢?
规范中规定交流负载保护地线的选用标准是:
当交流相线线径S<16mm2时选用线径与相线相同;
相线线径16≤S≤35mm2 ,保护地线线径选用 16mm2,
相线S>35mm2,选用相线线径的一半作为保护地线的线径。
那直流设备的地线应该怎么选择呢?
2楼
同样的问题也困扰着我,希望高手指教!
回复
3楼
建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)
5.2.5 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
在处理共地的地线时需要注意的问题
(1)接地电阻——共用接地地桩的接地电阻应满足各种接地中最小接地电阻的要求。
(2)为防止接地系统的相互干扰,确保对建筑物的绝缘,接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线,屏蔽套的一端应进行接地。
(3)直流地、交流地和安全地虽然最后都接在地桩上,但并不意味着各种地之间可以随意连接,也应按照上述要求在其未接入同一地桩之前彼此应保持严格的绝缘。
(4)在直流地与机壳安全地分开接地的计算机设备中,因其直流地与机架严格绝缘,各自分别接系统地桩,但有些计算机的机壳与直流地在电器上是接在一起的,其交流设备的工作地与机壳是严格绝缘的。
要求
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
[