有谁用隔离手车实现换相,控制高压电机正反转?
eblue
eblue Lv.2
2005年09月20日 16:23:54
只看楼主

如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正

如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正

1127204621258.jpg

免费打赏
hkgd8848
2005年10月09日 14:52:04
22楼
此方法不妥,对于手车柜,应尽量少抽拉手车,操作多了,手车的触头接触不好容易烧损,而且会导致高压柜的触点烧损,那时再修就麻烦了。
回复
eblue
2005年10月14日 14:03:15
23楼

有同感。最近在实际工程中已经用了,4台电机反转没问题,但在功率测量有点问题,还没解决
回复
jianming618
2005年10月14日 15:24:37
24楼
没干过,也不敢这样干,我是仔细接线后拿相序表测过再通电!
回复
jia-1979
2005年10月15日 00:47:35
25楼
没见过这样的手车,你A-C,C-A。手车的绝缘间距怎么满足。这个手册肯定要比原来那个大。
你的主近是用一个隔离手车。母线短路怎么办?另外主进的带电指示灯在受电测有什么用?