如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正
如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正
![1127204621258.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/32/rBBhH11Fc-yAbuygAADSoHrvH4Q252.jpg)
22楼
此方法不妥,对于手车柜,应尽量少抽拉手车,操作多了,手车的触头接触不好容易烧损,而且会导致高压柜的触点烧损,那时再修就麻烦了。
回复
23楼
有同感。最近在实际工程中已经用了,4台电机反转没问题,但在功率测量有点问题,还没解决
回复
24楼
没干过,也不敢这样干,我是仔细接线后拿相序表测过再通电!
回复
25楼
没见过这样的手车,你A-C,C-A。手车的绝缘间距怎么满足。这个手册肯定要比原来那个大。
你的主近是用一个隔离手车。母线短路怎么办?另外主进的带电指示灯在受电测有什么用?
回复