请问交流接触器的结构安装上有什么要求?比方说绝缘距离,灭弧距离等。
请问交流接触器的结构安装上有什么要求?比方说绝缘距离,灭弧距离等。
2楼
不同型号、不同规格的接触器是不一样的,查一下产品样本就知道了。
回复
3楼
具体应用上:图中A,B值(接触器和其它器件的距离,样本中好象没有此数据)应该和规格没有关系吧,F倒是有数据(630A为120),如其前上方有突起不知可否?
回复
4楼
A、B安装图册上有,F是飞弧距离,是指距离主触头灭弧罩喷弧口的,辅助元件可不考虑。
回复
5楼
多谢楼上大师解答,但哪有图册啊?我这只有随产品包装的使用说明书。不知哪位仁兄有交流接触器方面的图册资料上传一下?!
回复
6楼
能够上网就能在网上查就可以,只要你有型号\厂家都能查到
回复
7楼
网上查不到详细资料的:我已查正泰,上海人民,上海电器陶瓷厂等都没有这方面的详细资料。
回复
8楼
对于飞弧距离是有具体要求的,一般样本上没有,因为没写那么细.可以看一下“交流接触器使用说明书”,16A-630A,额定电流不同,距离也不同,从10mm到120mm不等。
回复
9楼
周一上班给你查一下吧。
在家时想着有这么件事,可是上班一忙就给忘了。
抱歉1
回复
10楼
引用《A、B安装图册上有,F是飞弧距离,是指距离主触头灭弧罩喷弧口的,辅助元件可不考虑。》。我觉得F应是安装距离。其应大于飞弧距离。拙见