讨论(请教)!!!
songduansheng
2005年09月21日 08:15:18
来自于中央空调
只看楼主

有一变电站27*16*10,夏天室内温度55度,秋天室内温度43度,变压器发热量180KW,不考虑围护结构传热,要求设计室内温度30度,不考虑湿度要求,试选型空调机组。偶是新手,向大师们请教,具体的计算方法和步骤,感激~~~~~~~~~

有一变电站27*16*10,夏天室内温度55度,秋天室内温度43度,变压器发热量180KW,不考虑围护结构传热,要求设计室内温度30度,不考虑湿度要求,试选型空调机组。偶是新手,向大师们请教,具体的计算方法和步骤,感激~~~~~~~~~
免费打赏
awxue
2005年09月21日 08:48:37
2楼
空调计算过程如下:1.确定计算外部气象条件;2.确定维护结构热阻;3.计算围护结构得热(传热+太阳辐射热)4.加上室内发热;5.考虑新风数量,该处如无人值守、或少人值守,按保持正压考虑新风量;6.由h-d图确定处理过程,求出所需冷量。
回复
songduansheng
2005年09月21日 09:39:52
3楼
有一变电站27*16*10,夏天室内温度55度,秋天室内温度43度,变压器发热量180KW,要求设计室内温度30度,不考虑湿度要求,不考虑围护结构传热,不考虑新风,不考虑人员状况,试选型空调机组。偶是新手,向大师们请教,具体的计算方法和步骤,怎样利用焓湿图确定呢,俺不知道怎么确定?详细的h-d图处理过程,给俺讲讲,看看和俺想的是不是一样.

我是这样计算的,算出热湿比为无穷大,假定室内30度,60%,确定室内状态点N,过N点做热湿比线,取送风温差10度,则送风温度为20度,送风温度与热湿比线的交点即为送风状态点O,根据h-d图求得N点和O点的焓值,然后根据消除余热计算送风量G=Q余/(iN-iO),是这样得吗,请大虾们指教啊~~~~~~~~~
回复
njzxh
2005年09月21日 09:58:09
4楼
楼上的,手上那么多书不看的啊.
回复
songduansheng
2005年09月21日 10:57:31
5楼


老高,什么书上有啊变电站的设计啊,给俺说说啊
回复
njzxh
2005年09月21日 11:47:45
6楼
计算方法一样!
回复
songduansheng
2005年09月21日 13:11:38
7楼


俺的上面也有计算方法啊,是不是这样算的啊
回复