现有一六层旅馆,热水系统采用设有高位热水箱的开式系统,现在试验的时候出现如下问题:开三~六楼时二楼没热水,开二~五层时六楼没热水(每层同时开五个,立管上错开着开)
现有一六层旅馆,热水系统采用设有高位热水箱的开式系统,现在试验的时候出现如下问题:开三~六楼时二楼没热水,开二~五层时六楼没热水(每层同时开五个,立管上错开着开)
2楼
个人意见是你的压力可能不够?是不是全循环?
最好把系统交待一下。
回复
3楼
二~六层为客房,系统为全循环
回复
4楼
具体管路安装情况不太清楚
估计应该是循环系统的问题,有可能是热水没有完全循环,你看一下你的每层热水和回水是不是走的同程,如果不是可能就会出现上述你说的情况,造成局部热水没有循环;其次,也是循环问题,如果你的系统压力不平衡,可能在个别位置出现反循环的情况,如果是,建议在适当的位置在回水管上安装止回阀,但这不能根本解决问题,还是要解决系统循环压力问题。
回复
5楼
建议贴图或者给个电子档的吧。
回复
6楼
应该是没有全循环吧,局部压力不平衡,,我也画错过~~~~~~~~
有系统图就一目了然了!~~~~~~~~~~~~~`
回复
7楼
我现在也有这样类似的问题:是两坐集体宿舍,一座3层楼,一座5层的.先建的3层的,设计人数为1080人,两班倒,住宿也是两班倒,在三层屋顶上方设有燃气热水锅炉房,热水锅炉的额定工作出水温度为80C,额定出水是1.5MW.后来建起5层的宿舍,其屋顶不能设燃气锅炉房,也无集中热水供应,所以就改为由三层屋顶的热水锅炉房供两座楼的洗澡用的热水.
改造方法是这样的:在三层锅炉出水管(水罐出水管)上增设加压泵,流量是10立方米/小时,扬程是25米.将热水强制打入五屋屋顶热水水箱(20立方米),洗澡间每层两个,在建筑的两端,其中一个洗澡间热水管与热水循环管水泵出水管共用一根管.
存在的问题:5层楼上洗澡间1~3层有热水,4、5层无热水。如关闭水泵出水管(循环供水管)上阀门,则是上面3、4、5层有水,1~2层无水。
以上就是这样,请各位高人指点,问题出在哪,如何改造,可以解决目前的用水不足之问题。
回复
8楼
没有系统图不好说,估计可能是局部支管末循环,不知你采用的是同程式还是异程式.建议若是异程式可采用在每层水平支管上加动态平衡阀,可达到等压要求.可在立管上加一同程立管,
回复
9楼
我觉得应该设置一些阀门,调节一下,是不是系统设置的问题,限制一些水量的流失,避免短刘情况,应该是短流了,管道设置的不是很合理.
回复
10楼
都是同一个问题,压力不均产生循环死角。解决方法视具体情况而定。
回复
11楼
我认为是管道布局问题,各个管道水力不一样,造成各管道水流量不一致。
回复