图纸设计的是25的,擅自改成22的问题?
beneben0000
2010年06月15日 21:57:37
只看楼主

我在中途接手了一个工程,是一个工业建筑,锅炉房,19米高,柱钢筋从基础至顶都是螺纹25的,到十三米标高的时候,一个管理人员(河南的)建议老板把25的改成22,根数不变,此建筑局部有楼层,监理很少上去,在16米钢筋模板完成时,监理发现与图纸不符,监理打电话通知老板加钢筋,老板不加,监理没辙,也不敢给甲方说,监理失职了。这种情况该如何处理?

我在中途接手了一个工程,是一个工业建筑,锅炉房,19米高,柱钢筋从基础至顶都是螺纹25的,到十三米标高的时候,一个管理人员(河南的)建议老板把25的改成22,根数不变,此建筑局部有楼层,监理很少上去,在16米钢筋模板完成时,监理发现与图纸不符,监理打电话通知老板加钢筋,老板不加,监理没辙,也不敢给甲方说,监理失职了。这种情况该如何处理?
免费打赏
wangjushang
2010年06月15日 22:42:44
2楼
是谁处理?监理单位?还是施工单位?不明白你表述的问题。
回复
ssysoda
2010年06月16日 01:23:58
3楼
这亏只能监理自己吃
回复
acon123
2010年06月16日 08:32:20
4楼
处理很简单:1、请设计复核,是否不影响使用。2、若不,补强处理或返工。
3、责任在施工方,偷工减料。4、监理不在场或不验收,不代表施工方就没责任。
回复
qjlgd
2010年06月16日 10:48:43
5楼
层高多少 按正常情况 基顶到柱顶全部用25是不合适的,轴力设计值上面的几层肯定小的
回复
义澜1
2010年06月16日 14:03:17
6楼
看监理方是否履行了隐蔽工程的验收程序:
1、施工单位未按照要求向监理人员报验该隐蔽工程,监理人员可以下发监理工程师通知单,施工单位不整改可以下发工程暂停令,并报建设单位或建设主管部门
2、如果施工单位保验了监理人员没有及时验收,而发生此类质量问题,监理要承担监理责任,施工单位仍是施工质量的责任主体
3、施工单位不通过设计擅自变更设计图纸要求,属情节恶劣,监理可大胆要求其进行整改。老板不加钢筋,监理没辙,难道是有苦难言或是嘴短手短了,那可是要负法律责任了。
回复
xinxiangweijie
2010年06月16日 14:35:49
7楼
应该是监理理亏了,他们自己没有上去的,施工单位自作主张把钢筋的直径改小了
回复
靖江设计狗
2010年06月16日 21:45:40
8楼
都有责任!还是得协调
回复
flyingeager
2010年06月16日 22:06:10
9楼
要复核,特别是上面一层,有可能是大偏压,那样需要的钢筋就很大
回复
simbel2009
2010年06月16日 22:36:05
10楼
需要结构重新演算,要确认后才可以
回复
backhum
2010年06月16日 22:49:43
11楼
呵呵,这个问题施工常见啊,不过顶上几层影响也不大。请设计复核下看看吧
回复

相关推荐