刚接触设计这一块,我做的是给水,主要是反渗透工艺。有个问题一直不太清楚,就是给水通过反渗透深度处理后,如果用臭氧消毒的话,1吨水大概需要多少克臭氧,同事说是1吨水需要1克多臭氧,我查了些资料没有找到相关的。还有如果用紫外线消毒.一种是紫外线灯(浸入式)消毒,功率是如何确定。还有一种是紫外线灭菌器,具体又是如何确定和选择的的,比如,1小时产水2吨,如何选择?请高手帮回答下啊。这方面有哪些书可以参考?
臭氧嚒目前还不太确切,紫外光灯的选择可以根据紫外光灯的流量来选择,比如一小时用2方水的话,你就可以选择一个九加仑的紫外光杀菌灯
回复
3楼
uv消毒,不同细菌对于紫外剂量有个耐受性,当剂量达到一定值,可以杀死绝大部分细菌,一般这个值是30000uws/cm2 这个和uv灯管的强度和流体的过流时间有关系。一般厂家都已经有成型的选型表了!可以根据选型表选择:victory:
回复
4楼
臭氧消毒,投加量为5-15mg/L,这个是室外给水设计规范上写的。
回复
5楼
学习了,楼主说得好
回复