高层建筑地下内走道与房间排烟排风疑问(类型多)(顶)
zhougx2005
zhougx2005 Lv.3
2010年06月16日 17:43:24
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾问下,目前一个项目的地下室,在每个防火分区里都有内走道(超20m)和房间(含办公,健身,食品加工,餐厅等,均超50m2)。1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?2. 在设备房防火分区内,内有一储藏间(为120m2,非防火门),走道也超20m,排烟是不走道+储藏间面积X60?3. 健身防火分区内,情况同办公区一样,健身房面积均是

各位大虾问下,目前一个项目的地下室,在每个防火分区里都有内走道(超20m)和房间(含办公,健身,食品加工,餐厅等,均超50m2)。
1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?
2. 在设备房防火分区内,内有一储藏间(为120m2,非防火门),走道也超20m,排烟是不走道+储藏间面积X60?
3. 健身防火分区内,情况同办公区一样,健身房面积均是 100m2以上 (超50m2),总面积超500m2,排烟=走道+最大房间x120?
4. 在食品加工区内,走道超20m,有两个加工房间(120m2和500m2,为防火门),这情况是不划分三个分区,排烟=500x120?
还一个分区为库房(460m2)+餐厅(170m2)+厨房(170m2),库房非防火门,餐厅厨房防火门,这种是否同食品加工分区一样排烟?
5. 还一个分区为面积380m2的走道+各个小于50m2的更衣间、WC、淋浴室组成,非防火门,更衣间等总面积没超过200m2,这种情况是走道x60?
6. 这是上面几种分区的排烟,高规中提到走道排烟面积=走道面积+所有需排烟面积之和(面积绝对超500m2),建规提到防火门这一说法(办公区域内非防火门,总面积又超500m2,如建规中是否要划分两个防烟分区,譬如走道+一侧房间为一区,走道另一侧为另一区?)。
7. 还有个问题,既然是地下房间,无自然进风情况,是否需要设置机械进风?
8. 而且每个分区均有空调送风,是否还要考虑排风这一因素,那排风是否按空调新风的百分比还是换气次数来选择,比如上面几个分区均要设置排风吗?
9. 还有个地下商场内设全空气空调,是否排烟和排风可以合用,采用双速风机,排风按换气次数6吗?
呵呵,问题有点多,希望各位大虾们能伸出援手,帮助下小弟,不胜感激!!

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-6-21 19:47 编辑 ]
免费打赏
wanjun1077
2010年06月28日 09:49:46
12楼
一般为了减少排烟量是降低最大防烟分区的面积(几个防烟分区共用一套系统的时候)
回复
wanjun1077
2010年06月28日 09:53:12
13楼
走道+最大房间(不超过100m2)面积计算排烟量,这个是国家标准图集上面的内容,一般可以作为设计依据,相信按照这个设计不会出事,但是最终你这个图纸过不过,决定权还是在当地的消防局和审图中心。其实有争议的东西他们之间也会协调沟通达成共识。
回复
wanjun1077
2010年06月28日 10:55:31
14楼
1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?
这个要看各个房间面积是否超标,如果不超标,可以按走道+最大房间x60考虑,如果超标则房间内需要加排烟口,排烟量按最大面积x120。
2、设备房不用排烟,只要排风,可以和其他房间及走道用一套排风排烟系统。注意风量要求能够满足。
3、地下商场排烟不是按6次,那是车库,要按面积x60。
4、无自然进风可以考虑用自然进风井或者机械补风。
5、地下建筑要做排风,没排风你新风送不进来。
回复
gujieggjj
2010年06月28日 15:04:30
15楼
:time:
回复
lidongkkkkkkkkkk
2010年06月30日 09:56:41
16楼
好好学习 天天向上
回复
lilinhuqq
2010年12月02日 17:19:05
17楼
疑问:
1、健身房防火分区里房间面积大于50m2,所有房间与走道均应作为防烟分区,总排烟量=走到面积或最大一个房间面积(取大者)*120m3/h
2、因为是高层建筑应遵照《高规》规定。
回复
lilinhuqq
2010年12月02日 17:24:01
18楼
路过,学习一下。。。
回复

相关推荐

APP内打开