想问下大家所在单位的母排都是怎么做的?是在一次件装完之后量了元件之间触点的尺寸之后做,还是公司的技术部门直接给图纸直接按图施工啊?如果是后者的话能不能帮忙提供点技术资料啊?谢谢啦!
想问下大家所在单位的母排都是怎么做的?
是在一次件装完之后量了元件之间触点的尺寸之后做,还是公司的技术部门直接给图纸直接按图施工啊?
如果是后者的话能不能帮忙提供点技术资料啊?谢谢啦!
2楼
大部分公司的柜子都不可能统一元件,结构也一样,非标很多,所以,大部分都是根据实际位置处铜排图来加工的,有些么就是铜排加工人自己量自己做,大一点公司的有工艺人负责,一些标准方案的柜型系统和元件是可以做一些标准的工艺图纸的
回复
3楼
成套行业都是非标的柜子多,我想除非是完全一模一样的柜子可以出图加工铜排,还有就是少数加工工艺极高的工厂能够做到按图加工铜排,大部分工厂都是由装配工自行测量后制作的
回复
4楼
恩!了解了!刚加入这行有好多不懂的,呵呵,见笑了!
回复
5楼
能问出问题证明你用心思考了!
加油:victory:
回复
6楼
我学徒的时候是量着做,师傅告诉怎样走线,大致告诉你个形状,然后用尺子量,先做个样子,然后大批量做,角度都是自己掌握,用的是多功能母排机,(不能同时切断或折弯)开始做母排的时候折个直角弯来来回回要折很多次,很麻烦的....也很累~
我现在是用图纸做,图纸人家都已经设计好的,长度,角度,都已经标出来了,现在是用的数控机床,很牛X,很强大,
技术资料 我这里有 但不是电子版的 我们做的的是我们公司的专利产品,和你们做的有些区别我怕你用不上,如果你想要的话,我给你弄一份,我的QQ446032993
回复
7楼
35kV开关柜,如KYN61,互感器外形和安装位置非常标准,我公司有相应的蓝图。
而10kV开关柜,互感器外形和安装位置非常不标准,则根据工程不同,我公司技术部出母排图,
绘制母排图前提是一次元器件在柜体中的位置模拟准确到位,保证绝缘距离;第二完全符合母排制作工艺守则;第三考虑走排方便、省排;最后,安装方便。
回复
8楼
能问出问题证明你用心思考了!
回复
9楼
加油。:victory: :victory:
回复
10楼
那同一路母线能不能做成前后不一样的规格啊?
回复