梁高500,保护层厚度30需要配置构造钢筋吗?
shg663591
shg663591 Lv.7
2010年06月17日 14:15:26
只看楼主

请问各位大大,非框架梁梁高500,保护层层厚30,根据03G101-1图集:梁腹板高度hw≥450mm,需在两侧配置构造钢筋。如果没有配置构造钢筋算错吗?

请问各位大大,非框架梁梁高500,保护层层厚30,根据03G101-1图集:梁腹板高度hw≥450mm,需在两侧配置构造钢筋。如果没有配置构造钢筋算错吗?
免费打赏
lwq198330107
2010年07月13日 20:10:42
22楼
要减去板厚啊。。。
回复
tangfang280028
2010年07月13日 20:57:53
23楼
腹板高应该是减去班后的高度
回复
zhouwangren
2010年07月13日 21:26:18
24楼
11楼正解
回复
yfs007
2010年07月14日 10:09:58
25楼
我仔细想了一下,觉得还是加一道的好,虽然可以看成T形梁,但是毕竟没有按T形梁配筋.
回复
hfutwxw
2010年07月14日 15:58:31
26楼
梁的两侧有没有板,没有的话,需要,有板的话,减去板厚大于450需要,小雨450就没必要了
回复
zrxj1205
2010年07月14日 23:04:25
27楼
有这个论坛真好,就是不懂,给你熏也熏出来了
回复
ppt_1983
2010年07月15日 15:45:46
28楼
去掉楼板后,剩不下450了吧
回复

相关推荐