车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢

车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢
免费打赏
tuanjie1980
2010年07月11日 10:37:01
22楼
限于工程条件,采用19楼的做法了。呵呵 讨论一下好啊
回复
zhanghui0308
2010年07月17日 23:40:33
23楼
不能教条的一个防烟分区一个排烟系统。用280的电控联动排烟阀分开即可。
回复
sjzlxb
2010年07月19日 17:37:33
24楼
可以,但排烟量很大,风机风管都很大,不太好布置,不提倡