我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。
我知道隔离开关不可以带电分断,不知它可不可以直接合闸供电。
12楼
当然不可以,“五防”第一条就是防止带负荷拉(合)刀闸。
回复
13楼
12kV高压隔离开关可带电分合的负载最大容量50kVA。
回复
14楼
个人认为如果操作速度为每秒50次的话..........
还是应该行的..
回复
15楼
我对上次的留言表示道歉 隔离开关是有一定的切负载能力 关键是有一个限度的 而不是简单的对什么都可以操作 我是做GIS的 比如用在PT间隔 则直接可以用快速隔离进行操作 而对于其他间隔 断路器和隔离开关有连锁关系 所以在带电情况下是绝对不允许操作的
回复
16楼
不可以
回复
17楼
这个问题,应该去问马克思先生,他会告诉你的
回复
18楼
没有那么的可怕吧???
危言耸听!!!!!
回复
19楼
带负荷合闸绝对不允许的
回复
20楼
低电压小电流ok 电压高的不管几大的电流都不ok
话说回来,规程上严格规定 不能带负荷,带接地合隔离开关 很 可怕的哟
上个月武汉超高压局的有个误操作 8条22万的线路一起跳————》》》下岗
回复
21楼
以下是引用aniu88887在2005-09-22 18:24:42.0发表的内容:
这样是绝对不允许的,在合闸的时候会出现弧光的
支持!
回复